山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
微机继电保护装置故障继电保护嘉峪关油浸式变压器
2009年9月28日 ,110kVXX变1号主变差动保护装置发“开出光隔失效”故障报警信号。更换电源插件之后,故障消除,恢复正常运行。本次故障发生原因分析报告如下:
一、故障原因分析。110kV干桥变于2000年投运至今,设备运行已经达9年时间,查阅国家电力行业微机保护运行管理规程规定,微机保护继电保护嘉峪关油浸式变压器 使用寿命为12年,实际使用寿命还与运行环境及日常维护有关。由于本套微机保护装置继电保护嘉峪关油浸式变压器 运行时间已逐渐接近使用寿命时间,为故障及缺陷的高发段。该差动保护装置去年曾经发生“光隔击穿”故障,更换主板(CPU)后故障消除。应该注意的是,这次发生的是“开出光隔失效”故障,这是有区别的,我们查阅相关技术资料和参阅说明书,证实了“光隔击穿“属主板硬件故障,“开出光隔失效”应属电源插件故障,故此,前一次故障时更换主板消除故障,本次故障更换电源插件消除故障。
二、反事故措施。由于该站微机保护装置继电保护嘉峪关油浸式变压器 已接近使用年限,为故障频发期,检修管理所应做好备件储存工作,以备故障时更换。为延长微机保护装置使用寿命及减少缺陷发生,应该制造良好的运行环境,提高维护质量及力度。值班运行人员应该清洁微机保护屏内卫生,随时将柜门锁紧,防止潮气及灰尘侵蚀电路板;继保维护人员应在年检时将装置内部全部打扫干净,认真检查各插件有无故障隐患,对不良插件及时更换,将鼓掌消除在萌芽状态。做到以上几点,确保保护装置的正常运行,从而保证电网的安全稳定运行。