山东华信变压器股份有限公司
办公室:0635-6367888
销售部:0635-6367999
张经理:15069599099
李经理:13906351919
邮 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市经济开发区泰山路261号
一台1250kV·A的嘉峪关干式变压器,一次中压侧是6kV,二次侧为0.4kV,嘉峪关干式变压器的阻抗电压是6%,额定电流时1804A,短路电流时30.1kA。进线断路器的额定电流是2000A,长延时过载保护整定在0.8In=1600A,短延时短路保护整定在5In=10kA,瞬时短路保护整定值为8In=16kA。
某日大连http://jining.gjttw.com/嘉峪关干式变压器的抽屉与分支母线接插处发生短路故障,且故障持续时间有半个多小时。在此期间中压断路器未保护动作,最后由进线断路器执行了保护动作。
故障发生时天气良好,温度也不,嘉峪关干式变压器开始时运行正常。
事故首先是一台400A抽屉出现短暂电弧,但进线断路器和400A抽屉中的断路器均未跳闸保护。现场人员将抽屉断路器紧急分断后抽出检查,未发现明显的问题。推入后继续运行。
第二次短暂电弧并未引起操作人员的注意,直到第三次强烈电弧引起进线断路器跳闸保护。事后发现嘉峪关干式变压器的分支母线已经被严重损毁。
我们来看第一次故障录波记录:
从故障录波看,事故发生时在故障点出现了三相短路。其中电流最瞬时值是B相的500A,也即系统B相的7.5kA。
第一次短路故障持续了160ms。
事后检查,发现嘉峪关干式变压器中一套400A的抽屉回路与分支母线接插处的绝缘支撑件发生严重的烧蚀破坏。因此可以断定,第一次故障时因为过热和灰尘引起爬电击穿造成的。事故发生后,电弧将灰尘吹掉使得爬电击穿现象自动停止。
我们来看第二次故障录波记录:
图中我们看到一个现象:B相和C相的电流波形是重合的,而且与A相反相。此波形说明A相出现了相对地短路,即单相接地故障。
我们看到A相电流的最大值是850A左右,乘以嘉峪关干式变压器变比15后得到A相的单相接地故障电流是12.75kA,故障存在的时间是180ms。
由前边的描述可知,第二次故障发生在操作人员再次合闸运行之后。由于第一次故障电弧使得分支母线的绝缘支撑件绝缘能力受到严重破坏,所以第二次故障的原因就是单相接地故障。虽然故障电弧仅存在了很短暂的时间,但分支母线的绝缘支撑件其绝缘能力已经被完全破坏了。
我们再看第三次故障录波记录:
第三次故障录波波形就是单纯的三相短路,6kV侧的电流最大值时1150A,折合到400V侧相当于17.25kA。此电流值已经超过进线断路器的瞬时整定值16kA了,于是当三相短路电流最大值连续出现了5个周波100ms后,断路器执行了短路保护。
因为短路发生在分支母线上,所以处于故障点下游的400A抽屉中的断路器当然不会跳闸。
嘉峪关干式变压器厂家:www.wdkg.com